Outlet si presenta come un NEMA 10-50 ma viene stampato solo a 30

1

C'è una stufa elettrica collegata a questa presa. Non riesco a capire quale sia la spina per realizzare un adattatore per la ricarica dell'auto.

Questo è negli Stati Uniti

    
posta Jonathan 03.08.2018 - 20:00
fonte

1 risposta

2

Sembra un NEMA 10-50, ma è etichettato come 30A.

Codice elettrico 110.3 richiede di rispettare l'etichettatura e le istruzioni su ogni dispositivo. Pertanto, questo dispositivo errato può essere interrotto solo da 30 A, ma qualsiasi cosa venga inserita in esso verrà interrotta fino all'interruttore 30A. È inutile e deve essere messo fuori servizio e sballottato. Potrebbe non essere nemmeno adatto al connettore NEMA, quindi un 10-50P potrebbe non adattarsi. Non è che dovresti usare NEMA 10 per caricare un'auto elettrica! Invita una situazione scioccante.

Il problema con NEMA 10

Anche se si rimonta al connettore NEMA, questi connettori di grandi dimensioni non sono destinati a frequenti plug / scollegamenti . Prenderanno rapidamente danni e i terminali inizieranno a rompersi. Ecco dove NEMA 10 diventa super cattivo problema . Non hanno un pin di terra. Sono illegali per un nuovo lavoro, ma a causa dell'industria degli elettrodomestici, possono continuare a lavorare nelle case più vecchie. Hanno "reso legale" il bootleg ground sulle gamme e sugli essiccatori.

Il problema è che se qualcosa va storto con la connessione neutra, il telaio della macchina diventerà elettrificato . Questo è stato segnalato, ed è tipicamente segnalato come un essiccatore "cablato" o un ricettacolo di portata, tuttavia il ricettacolo era cablato correttamente. Semplicemente fallito, che è un evento normale e comune e non dovrebbe fallire mortalmente: non dovrebbe elettrificare il telaio delle macchine . Ma lo fa, ed è questo che rende NEMA 10 pericoloso.

Riduci ciò che hai

Sgancia il coperchio della presa dal muro e dai uno sguardo all'interno. Vuoi sapere la dimensione dei fili, e se sono in alluminio, quanti ce ne sono, e quali colori.

  • Primo account per i cavi caldi. Ci deve essere 2, nero o rosso. Due neri è OK.
  • Quindi, considera neutrale. Se è presente un filo bianco, questo è neutro. Potrebbe essere nuda se è l'unico filo rimanente. A volte è una rete di fili spogli avvolti intorno ai calli.
  • last, ground. Se si tiene conto del neutro, e c'è ancora un non contabile per il filo nudo, verde o verde / giallo, cioè terra. Se sono presenti sia il neutro che il terreno, è fantastico. Tuttavia, il terreno può essere adattato installando un cavo singolo - neutro no.

Ora guarda le dimensioni dei fili e ci occupiamo solo dei fili "caldi". Saranno 10 AWG, 8 AWG, 6 AWG o eventualmente 4 AWG. (Aumenta man mano che il numero si abbassa). Questo sarà segnato sui singoli fili forse , sicuramente la guaina del cavo, oppure il diametro dei fili può essere misurato e cercalo su Internet.

Determina anche se i fili sono in alluminio. Se sono in alluminio, aggiungi 2 all'AWG effettivo. Quindi # 6Al si comporta come # 8Cu. Supponendo il rame:

  • se gli hots sono 10 AWG, devi interrompere per 30 A e devi utilizzare prese da 30A (non quella).
  • se gli hots sono 8 AWG, devi interrompere per 40A e utilizzare i ricettacoli 50A (in realtà).
  • se gli hots sono 6 AWG devi interrompere per 50A e usare prese da 50 A.

Adatta ciò che puoi

Ora molto probabilmente, il tuo caricatore per auto richiede terreno (usa NEMA 6 hot-ground-ground o 14 hot-hot-neutral-ground). E molto probabilmente, la tua stufa richiede neutro (usa NEMA 14 o 10 neutro caldo-caldo). Il neutro non è rettificato, indipendentemente da ciò che ti è stato detto.

Ma se non hai il terreno, puoi eseguire il retrofit su terreno , ottenendo semplicemente il filo n. 10 e instradandolo tramite qualsiasi mezzo possibile dal socket al pannello principale o qualsiasi parte collegata a terra del sistema elettrico in cui il cavo di messa a terra è n. 10 o più grande o qualsiasi condotto di metallo non flessibile che riconduce al pannello o in qualsiasi punto del sistema di elettrodi di messa a terra (i fili scoperti che collegano il pannello a condutture o terra bacchette). Non è possibile utilizzare tubi dell'acqua casuali per la messa a terra, con alcune eccezioni.

L'unico recipiente in grado di soddisfare entrambe le esigenze è NEMA 14, che risolve felicemente anche la pericolosa situazione NEMA 10. Inoltre, ogni gamma è progettata per accettare un cavo NEMA 10 o 14 e può essere cambiata semplicemente cambiando il cavo e rimuovendo il ponticello di bootleg-ground.

Il caricabatteria per auto è probabilmente cablato NEMA 6 (hot-hot-ground), ma è perfettamente legale collegarlo a NEMA 14 con un adattatore, prolunga con NEMA 6 e 14 alle estremità opposte, o semplicemente cambiare il cavo sul caricatore.

Se il tuo circuito è 30A, puoi anche avere più di una presa su di esso. Quindi un circuito da 30 A potrebbe essere esteso a un nuovo ricettacolo nel garage. Questo è un no-no con un range di 40 o 50 ampere / circuito del forno.

    
risposta data 03.08.2018 - 23:31
fonte