Un tecnico AC ha sostituito un condensatore sul mio compressore AC. È costato 5 volte quello che avevo pagato per un condensatore generico, quindi quando ho detto che avrei avuto bisogno di un qualche tipo di kit iniziale ho rifiutato di farlo sul posto. Ora che sto facendo ricerche, un kit per l'hard-start sembra significare che dà al motore una scossa in più per andare avanti e iniziare. Una partenza leggera sembrerebbe significare facile da inserire, ma alcune informazioni trovo che un "avvio graduale" sia in realtà un "inizio estremamente duro".

Se il compressore AC e la ventola richiedono sempre più tempo per avviarsi, il cambiamento è stato graduale. Ora che sto risolvendo i problemi perché le mie luci si attenuano quando si accende l'AC, sembra che forse ci sia un "trascinamento" per iniziare. È possibile che uno di questi kit influenzi l'attenuazione, o sono strettamente per le prestazioni della CA?

Le risposte che ho ottenuto finora su HISE mi hanno insegnato molto. Mi fai da te ogni volta che posso. La mia esperienza quando ho una chiamata alla tecnologia di qualsiasi tipo è che insistono sempre sul fatto che io compro le loro parti ai prezzi loro . Questa pratica varia in base alla regione o dipende solo dal ragazzo?

    
posta Joseph Filip 15.06.2018 - 17:31
fonte

3 risposte

1

La mia unità Gibson aveva bisogno di iniziare il kit quasi dal primo giorno. Il mio ragazzo AC, che ho usato per 30 anni, ne ha messo uno da SUPCO. Quasi ogni anno, dovrei sostituirlo, poiché il compressore non si avvia. Ho avuto un nuovo ragazzo per qualche altro lavoro e ho suggerito di mettere in una unità di Five Two One. Funziona da quasi 5 anni. L'unità Five Two One ha un relè mentre il SUPCPO no. L'ho ordinato da Amazon per circa $ 50,00 e l'ho installato in circa 5 minuti. Appena inserito lungo il cappuccio di protezione laterale. A seconda dell'età della tua unità, devi anche sostituire il cappuccio della corsa.

    
risposta data 15.06.2018 - 23:35
fonte
0

Ho la stessa situazione; inizia a comprare un nuovo compressore. Direi sostituire l'intera unità esterna (compressore) e prendere in considerazione la sostituzione dell'unità interna (evaporatore) che potrebbe includere il forno. Ho sostituito il condensatore di partenza e il condensatore di marcia e il kit di "avviamento" l'anno scorso. Quest'anno l'AC tech (di cui mi fido) ha detto che non vale la pena di mettere in un altro kit di partenza; Può dare un altro mese di servizio. Quando il mio dispositivo di avviamento si sovraccarica, il computer lo spegne. Per ora sono in grado di disconnettere tutta la potenza per un po ', questo cancella il messaggio "errore" nel computer e si riavvierà. L'ho fatto tre volte in un mese, quindi la fine è molto vicina. Poiché la tua luce si attenua, sembra che tu abbia bisogno di un nuovo circuito più grande per il tuo AC. La mia unità è 5 tonnellate (massimo residenziale) e non oscura mai le luci; hai una linea dedicata di 50 A. In realtà il tuo alimentatore marginale potrebbe essere una grande parte del tuo problema.

    
risposta data 15.06.2018 - 18:41
fonte
0

Sembra che il tuo "AC tech" non ti stia raccontando tutta la storia e il prezzo del condensatore. A seconda del tuo sistema, avrai solo condensatori o condensatori e un relè o un limitatore di corrente. Innanzitutto, potrebbe esserci un tappo a due sezioni o due tappi per una corsa iniziale in cui il limite iniziale è SEMPRE nel circuito. Il secondo è una corsa di partenza in cui il tappo di avvio viene spento da un relè o da un limitatore di corrente. Questo secondo sistema viene solitamente riparato aggiungendo un dispositivo "hot shot" (o qualsiasi altra cosa lo chiamino i locali) composto da un cappuccio e un relè. Probabilmente si può avere in questi giorni per circa 40 dollari con le istruzioni. Ci sono variazioni di questi due sistemi. Puoi dire se riesci a trovare uno schema del circuito. E poi fai altre domande se lo schema nevica già!

    
risposta data 15.06.2018 - 21:29