non scatta ... quando viene sostituito dall'interruttore di terra, scatta

0
Il circuito

dalla presa a muro continua a scattare anche con una piccola ventola con un circuito di guasto verso terra, quindi estrai l'interruttore di terra e mettilo in un demolitore regolare, ora la ventola funziona ma ho bisogno di un terreno e ho bisogno di un terreno errore perché il difetto di massa groun continua a inciampare

    
posta Cave Man Long Hair 23.08.2016 - 19:19
fonte

2 risposte

2

Gli interruttori GFCI scattano se:

  • c'è un sovraccarico
  • c'è un errore di fondo

Viaggio regolare se trippers:

  • c'è un sovraccarico

Da qui abbiamo una semplice domanda sulla logica della scuola superiore. Se un demolitore regolare non inciampa e un interruttore GFCI si inciampa, che tipo di condizione di guasto stiamo parlando?

Right first time :)

Quindi ora devi trovare e uccidere quel guasto a terra prima che trovi e ti uccida.

    
risposta data 23.08.2016 - 22:06
fonte
0

Se un GFCI sta scattando, o è difettoso o hai un breve da qualche parte. Assumi quest'ultimo, rintraccia il filo, trovalo, aggiustalo. Si noti che potrebbe essere collegato a qualcosa in quel circuito.

    
risposta data 23.08.2016 - 21:51