Un interruttore a quattro luci

2

Ho eseguito il filo dalla scatola del pannello a quattro luci del negozio e poi all'interruttore. L'interruttore spegne solo l'ultima luce più vicina all'interruttore. Mi sono completamente incasinato o c'è ancora un modo per far spegnere l'interruttore per le luci?

    
posta beauhunter41031 29.09.2018 - 20:03
fonte

1 risposta

2

Ogni volta che si sta progettando un complesso di luci e un interruttore, schizzo utilizzando / 3 Cavo (rosso nero bianco, o il funzioni filo sempre-caldo, neutro e commutato-caldo).

  • Gli switch richiedono tutti e 3 i fili.
  • Le lampade devono essere calde e neutre.
  • L'offerta dà sempre-caldo e neutro, ovviamente.

Nel tuo caso, troverai / 3 fili tra tutte le lampade e l'interruttore.

A volte troverai un segmento in cui non avrai bisogno di tutti e 3 i fili: un esempio è una lampada oltre l'interruttore. In tal caso puoi usare / 2 cavi; forse uno dei colori dei fili sarà sbagliato (un esempio è il nero Quando si desidera rosso) - solo segnano entrambe le estremità del filo che, con nastro isolante colorato.

Non essere intelligente con gli interruttori e dire "lo switch ha solo bisogno di sempre caldo e caldo". No, devi portare neutrale all'interruttore; è stato Codice per circa un decennio ora.

Tra

Se si vuole fare 3-way switch 2 o più interruttori in una configurazione a più vie, è necessario eseguire un separato / 3 cavo gli interruttori solo per questo scopo.

    