Come aggiungere GFCI a una scatola con una presa controllata da un interruttore?

3

Sono abbastanza inesperto quando si tratta di lavori elettrici, anche se so il mio modo per aggirare uno schema di circuito, grazie ad alcuni corsi EE in un college. Penso che questo sia uno che posso fare da solo, vorrei una convalida che capisco il cablaggio correttamente e che il mio piano sia accettabile.

Configurazione corrente

Ho una presa e un interruttore unipolare in una scatola accanto al lavandino nella mia cucina. L'interruttore controlla l'uscita superiore e l'hai collegato alla luce fluorescente montata sopra il lavandino. Lo scarico inferiore è sempre caldo e al momento ho inserito il mio forno a microonde. Ho aperto la scatola per guardare il cablaggio (con l'interruttore spento, ovviamente), ecco uno schizzo di ciò che sembra all'interno:

Unanotaaggiuntivasulsetup-ilmiofrigoècollegatoallostessointerruttorediquestapresa,esonosicuroal90%chesiapiùavanti.PreferireinonmettereilfrigosulcaricoGFCI,quindinonvogliocheilmiocibomarciscasecasualmentecascamentresonofuori.

Domande

Voglioproteggerelepreseaccantoallavandinoconsalvavita,mavogliomantenereunadellepresecontrollatedauninterruttore,eiononcredodivolermettereilrestodelcircuitosulcaricosalvavita,perchénonvoglioilfrigoriferosuGFCI.

  1. Qualèilmodopiùsemplicee/omigliorepereffettuareilrewireperraggiungerequestoobiettivo?
  2. Nonsonosicurodiqualetralerighecheportanoallascatolaprovengadallascatoladegliinterruttori-c'èunmodosemplicepertestarlo?
  3. C'èunmodosempliceperverificareseilfrigoriferoèdisponibileomenoprimaodopol'uscitadellavandino?

Pianoprovvisorio

SochepossoarrivareaGFCI/cambiareunitàcomboaLowe'sper~$30.Stopensandochepotrebbesostituirel'interruttoreconquello,eaggiornarel'uscitafiloesistenteperregolarel'estremitàdicaricodelGFCI(conlapresasuperioreattraversol'interruttorecablato),mailrestodelcircuitostatocablatoallalinea(cioènonsulcaricoGFCI).Pensochequestosiaquellochevoglio,inpiùmidàunbonusdiprotezioneGFCIdallavandino.

Qualcosacomeilprimoschemanellarispostaalla Questa domanda , in realtà, tranne che con la presa superiore collegata al posto dello smaltimento dei rifiuti e la presa inferiore collegata anche al carico.

Suona ragionevole?

    
posta Kevin K 15.01.2012 - 20:30
fonte

1 risposta

3

Ok ho letto la tua domanda un paio di volte, quindi spero di capire cosa vuoi fare. Si desidera la protezione GFI sulla presa, ma non la protezione GFI sul frigorifero. Questo sarà facile da fare se si può affermare che il carico sta lasciando la j-box in cui si trovano l'interruttore e l'uscita, in realtà è l'alimentazione per il frigorifero. Per verificarlo, è necessario spegnere l'alimentazione, controllare la presa sul lavello e sul frigorifero per accertarsi che siano, di fatto sullo stesso circuito e fuori. Ora scollega tutti i fili dalla presa e da eventuali cavi dati in modo che tutto sia isolato. Ora, riaccendi con attenzione la corrente e controlla i conduttori caldi (in genere neri) a terra con un voltmetro per determinare qual è il filo di alimentazione / sorgente. Segnalo con del nastro rosso. Controlla che il frigorifero sia ancora spento.

Avanti, spegnere il dado di alimentazione e filo il filo fonte e nero associato bianca neutra ai fili bianchi e neri si sospetta va al frigorifero. (Nero al nero, bianco con bianco) Riaccendere la fotocamera e controllare con il voltmetro di nuovo alla presa del frigorifero. Se ora c'è tensione, hai trovato il filo giusto per l'uscita del frigo. Un metodo alternativo per scoprire che con lo spegnimento è usare un ohmmetro. Assicurati che l'alimentazione sia disattivata, quindi attorciglia il bianco e nero insieme sul cavo che sospetti vada in frigorifero e controlla le fessure calde e neutre dello scarico del frigo con l'ohmmetro. il misuratore dovrebbe mostrare 0 ohm o "cortocircuito".

Ora che hai identificato l'alimentazione a caldo e carica il filo nel frigorifero nella tua scatola, puoi cablarlo in modo tale che solo le uscite del contatore siano protette da GFI. Metti insieme il filo nero della sorgente con il filo nero del frigorifero, insieme a un pezzo di filo nero (coda di maiale) separato da 8 pollici e fissali tutti insieme. Usa il cavo nero da 8 pollici per alimentare il tuo interruttore / gfi hot. I neutri si legano come al solito con un codino extra per il tuo neutro GFI outlet. Ovviamente, taglia le code dei maiali ad una lunghezza comoda da inserire nella confezione prima di collegarti alla GFI.

Dal momento che tutti i punti vendita devono essere GFI presa di corrente protetta nel contatore e poiché non è possibile dividere un GFI parte superiore e inferiore di uscita, come nel diagramma, si ha a che fare la vostra luce in modo diverso dal precedente piano. Suggerirei di usare un interruttore / dispositivo a singola uscita cablato dal lato di carico del gfi. Cablare l'interruttore in serie con questa singola presa. Ciò significa che solo la singola presa è commutata e protetta. È necessario disporre di una protezione di GFI in questo outlet, come qualcuno potrebbe staccare le luci e usarlo per qualcos'altro.

Spero che uno dei miei amici artistici possa modificare e aggiungere un bel diagramma che descrive ciò che ho delineato per te.

    
risposta data 16.01.2012 - 13:17
fonte

Leggi altre domande sui tag