Come collegare 3 riscaldatori del battiscopa con 2 termostati

1

Ho un circuito bipolare da 20 amp che ho in programma di far funzionare 3 riscaldatori in battiscopa con 2 termostati a tensione di linea. Ho già fatto in modo che il watt per i 3 riscaldatori non superi i 3.840 watt. Ho eseguito il cablaggio 12/2 dall'interruttore alla prima posizione del termostato che controllerà 2 riscaldatori del battiscopa e da lì all'altro termostato che controllerà il terzo riscaldatore. Ho caricato su un diagramma veloce per riferimento visivo. Credo di sapere come collegare correttamente questo, ma voglio solo controllare la sanità prima di impegnarmi. Credo di poter solo tagliare la coda al termostato 1 per passare la potenza attraverso la seconda posizione del termostato (camera da letto) e per il termostato che controlla due riscaldatori del battiscopa, sembra che il cablaggio sia semplice. Qualsiasi aiuto è apprezzato!

    
posta Cory 04.06.2018 - 23:43
fonte

1 risposta

3

Hai ragione - non sovrapporre la scatola!

Pigtailing i fili nella stanza 2 con il lato linea del termostato 1 ti farà ottenere ciò che cerchi qui. Tuttavia, con il termostato e i 3 12/2 in là, è troppa roba per molti box a una sola banda (20,25 in3 di scatola di riempimento contro la più grande scatola di dispositivi standard nel Codice essendo 18in3), quindi vorrete usare un scatola più grande come un quadrato da 4 "con una copertura singola banda / mudring invece. Avrai voglia di avvolgere ciascuno dei fili bianchi con nastro adesivo nero per far capire che sono hots, non neutri. p>     

risposta data 05.06.2018 - 00:34
fonte

Leggi altre domande sui tag