Fanno una combinazione di 1.5 / 1.5 / 2 a stella (ed è quello di cui ho bisogno)

1

Cercando di aggiungere un lavandino. C'è uno stack esistente DWV già che credo sia dedicato a questo (sulla base di posizione e modello case, ecc). Questo è un diagramma di ciò che sto lavorando con i raccordi e stavo pensando di usare (0 è il lavandino dove il P-trappola andrà in orizzontale alla parete posteriore)

  1. Scansionelungo90gradilungoilpianoorizzontale
  2. gomitoa45gradi
  3. gomitoa45gradi
  4. 1.5"/ 1.5" / 1.5 "tee
  5. 90 gradi 1,5 "gomito di sfiato
  6. 1.5 "/ 1.5" / 1.5 "tee
  7. 2 "(in basso) /1.5" /1.5 "combo wye

Questo sembra giusto? C'è una cosa come # 7? (Sembra come la maggior parte del combo a stella che ho trovato sono 2 "dal basso in alto). In caso contrario, quale sarebbe il modo migliore per andare dal 2" alle 7 # per il 1.5 "al n ° 6?

Inoltre, se installo un P-trappola con un giunto di derivazione a # 0, che mi avrebbe permesso di togliere il P-trappola. Sarebbe sufficiente per quanto riguarda un cleanout? Vorrei evitare di mettere una copertura di pulizia sul muro, se possibile.

    
posta 2 Left Thumbs 12.07.2016 - 06:35
fonte

2 risposte

2

Poiché si tratta di uno sfiato da sprecare e non una perdita di spreco di transizione - prenderei in considerazione un riduttore da 1,5 "a 2" in posizione da 1,5 "/ 2" a combinazione combo accettabile (la linea di sfiato non interessa) .

    
risposta data 12.07.2016 - 06:46
fonte
1

Il lavandino deve essere scaricato direttamente al lavandino con una corsa verticale verso l'alto.

# 4 non può essere un tee sanitario. Dovrebbe essere verticale.

La tua transizione allo sfiato nella posizione # 4 è troppo in basso nello scarico.

Se è solo un lavandino del bar installerei una valvola di ammissione dell'aria sul braccio della trappola e farò scorrere il 2 "fino al braccio della trappola. Quindi puoi dimenticare la connessione dello sfiato tutti insieme Non dovresti avere tuttavia i codici locali potrebbero non consentire una valvola AAV, quindi verificarlo prima.

Modifica: guardandolo di nuovo, non penso che tu possa avere la ventola al # 6 se questo è uno scarico dall'alto. Non sono un idraulico, ma ritengo che le prese d'aria debbano essere legate a 6 "sopra il bordo dell'inondazione del dispositivo più alto. Si suppone che le ventole di ventilazione siano a testa in giù dagli scarichi in modo da consentire il passaggio dei vapori verso l'alto. p>

Buona fortuna!

    
risposta data 12.07.2016 - 17:43
fonte