Ho una camera da letto 10 x 10. Un interruttore unipolare, quattro uscite da 15 amp che si trovano su un interruttore da 20 amp. Ognuna delle quattro prese (tipiche doppie prese) - 1, 2, 2, 3 e 4 sono "calde", vale a dire il polo unico con non ha effetto. L'uscita 1 ha un filo rosso. Le prese 2, 3 e 4 sono cablate con bianco e nero ... senza fili rossi.

Se voglio che la presa superiore di Outlet 2 sia azionata dall'interruttore a palo, semplicemente interromperò / rimuoverò il connettore dei terminali neri (non sono sicuro che sia il termine) tra i terminali neri e funzionerà in modalità on / off con il interruttore?

Grazie in anticipo per aver preso questa domanda "novellino".

Ross

    
posta R. Eilbacher 28.11.2018 - 22:44
fonte

2 risposte

0

Purtroppo no. Quel filo rosso è la chiave. Le prese a metà commutazione richiedono un filo sempre caldo e un filo caldo commutato. L'uscita 1 ha quello (nero e rosso), ma l'uscita 2 no. Dovresti eseguire un altro cavo per lo Outlet 2.

    
risposta data 28.11.2018 - 23:24
fonte
0

No, semplicemente rompendo la linguetta della presa 2 non funzionerà. Supponendo che tutto sia cablato in un modo "standard", il filo rosso è quello controllato dall'interruttore.

Hai 2 scelte:

  1. Sostituire il cavo tra la presa 1 e 2 con il cavo 12/3, che ha un cavo rosso. Ciò rende possibile ottenere esattamente quello che stai cercando.

  2. Scopri quale filo nero nella scatola di derivazione 1 va in uscita 2. Collega il filo di retro e il filo che arriva alla presa 1 insieme a un altro filo corto (6 pollici) di filo nero o rosso, usando un dado di filo Hai creato una "coda di maiale". Collega quella coda di maiale all'uscita 1 in cui il filo rosso utilizzato per la connessione. Lo svantaggio di questo metodo è che le prese 2, 3 e 4 sono ora completamente controllate dallo switch.