Che cosa sta causando il forte rumore stridente quando il mio A / C si spegne?

0

Quando il mio A / C si spegne dopo alcuni minuti, emette un suono stridulo che dura circa 20 secondi. Puoi sentirlo parlare di due case in giù è così forte. La mia unità ha una pompa di calore, e ha circa 5 anni.

Ho avuto quattro persone HVAC a guardarlo e nessuno può capirlo. Due di loro hanno detto di non aver mai sentito niente del genere. Ho cambiato la valvola di inversione circa due settimane fa e il rumore si è fermato per due settimane e ora è tornato.

Oltre al rumore, l'A / C funziona alla grande. Cosa potrebbe causare il rumore?

    
posta Jet Jock 06.06.2017 - 21:31
fonte

1 risposta

1

Potrebbe essere una valvola di scarico che perde o un'ancia sul compressore. Quando il compressore si spegne, la pressione della testina supera la valvola. Se l'unità è dotata di valvole di servizio, chiudere la valvola di scarico dell'unità, far funzionare il compressore fino a quando la pressione della testina aumenta al massimo, spegnere il compressore e ascoltare. Qualsiasi buon servizio tecnico può farlo. Se non ci sono valvole di servizio, farò funzionare l'unità, spengo il compressore e uso uno stetoscopio per ascoltare il compressore. Se non è il compressore, utilizzare lo stetoscopio sulla valvola di inversione. Controllare i cuscinetti della ventola per assicurarsi che non sia il colpevole. E mentre ci sei, trova un buon servizio tecnico e non chiamare mai gli altri 4 impostori.

    
risposta data 08.06.2017 - 13:00