Si può notare un cavo bianco (o di altro colore) come driver di messa a terra?

1

In una domanda relativa al collegamento di un dispositivo con una spina 6-20P (240 V Ground + 2 Hots ) in una presa da 10-30R (120 / 240V Neutro + 2 Hots), ho suggerito di sostituire la presa con un 6-20R e di utilizzare il filo neutro esistente come terreno (spostandolo sull'apposito bus di terra se necessario) contrassegnandolo come un terreno su entrambe le estremità.

So che va bene per contrassegnare il filo bianco con nastro o pennarello nero quando i cavi passano, ma posso Troviamo ogni riferimento che dice che è ok notare bianco o nero (o qualsiasi altro colore) come conduttore di messa a terra.

È mai compatibile con il codice per contrassegnare come filo un filo isolato di piccolo calibro (ovvero da 10 a 14 AWG) o è sempre necessario essere nudi o verdi? So che potrebbero esserci regole diverse per il filo più grande, quindi questa domanda riguarda principalmente il filo più piccolo.

    
posta Johnny 24.01.2016 - 19:57

2 risposte

7

A quanto mi risulta, no.

  

250.119 Identificazione dei conduttori di messa a terra delle apparecchiature. Se non richiesto altrove in questo codice, conduttori di messa a terra dell'apparecchiatura   è consentito essere nudo, coperto o isolato. individualmente   i conduttori di messa a terra delle apparecchiature coperte o isolate devono avere a   finitura esterna continua che è verde o verde con uno o più   strisce gialle tranne quelle consentite in questa sezione. Conduttori con   isolamento o copertura individuale che è verde, verde con uno o   più strisce gialle, o altrimenti identificate come   la sezione non deve essere utilizzata per circuiti non collegati a terra o messi a terra   conduttori.

Notare che 250.119 (A) e (B) do consentono di contrassegnare il filo alle terminazioni per fili più grandi di 6 AWG.

    
risposta data 24.01.2016 - 20:14
0

Alla fine della giornata si tratta di sicurezza. Quindi paga per rendere conto della forza di volontà dell'utente. Se una violazione del codice di un tipo o di un altro è inevitabile, è una questione di minor danno.

Guardiamo prima a 250.119.

  

250.119 Identificazione della messa a terra Conduttori. se non richiesto altrove in codice ESTA, attrezzature conduttori di terra sono autorizzati ad essere nuda, coperta, o isolati. coperte o isolate attrezzature conduttori di terra deve avere una finitura esterna continua che è o verde o verde con una o più strisce gialle, ad eccezione di quanto consentito in esta sección individualmente. Conduttori a semplice isolamento superficiale che è verde, verde con strisce gialle uno o più, o come consentito dalla Identificato Altrimenti esta sección non devono essere utilizzati per il circuito di terra o conduttori non collegati a terra.

La mia prima lettura di "rivestimento esterno continuo" era "più che la solita banda di nastro adesivo nero loop che trovare l'interruttore", ad esempio, Con il filo che copre molti loop spirale di nastro isolante, vernice, o guaina termorestringente, per l'intera lunghezza è visibile in una scatola o punto splicing legale. Con l'idea che il marchio sopravviva al tipo di manhandling che spesso rimuove quella banda nera. Che non può essere quello codice indica, ma ora, torniamo al nostro utente finale che sta per risolvere il suo problema da qualche violazione del codice o un altro.

La logica del codice che consente un'eccezione per cavi molto pesanti sembra essere che un cavo molto pesante è costoso. Bene, se la General Motors non può permettersi di sostituire 0000ga. filo semplicemente perché non è verde, forse Joe Poor non può permettersi di sostituire 12ga.

Vediamo come questa logica si oppone al Codice.

  

250.119 (A) conduttori superiore a 6 AWG. conduttori di messa a terra superiori a 6 AWG deve soddisfare 250.l19 (A) (l) e (A) (2).

     

(1) Un driver isolato o ricoperti superiore a 6 AWG è consentito, al momento dell'installazione, da identificare in modo permanente come terra conducente usate ad ogni estremità e in ogni punto in cui il conducente

     

eccezione. Conduttori superiore a 6 AWG non sono tenuti da marcare a organi conduttori che non contengono giunzioni o mozzi inutilizzati

     

(2) Identificazione circondare guidatore e Shall viene realizzato tramite uno dei seguenti modi:

     
  • a. Staccare l'isolamento o il rivestimento dall'intera lunghezza esposta
  •   
  • b. Colorare l'isolamento o coprire il verde alla fine
  •   
  • c. Contrassegnare l'isolamento o la copertura con nastro verde o etichette adesive verdi al termine
  •   

Immagina che le tre occorrenze di "più grande di 6 AWG" non esistessero. Se è così, questo autorizzerebbe questo tipo di marcatura. E non lo fa In particolare dice "... e questo non è consentito per. & Lt; = 6 AWG" Tuttavia, se il codice volesse dire, quelle tre occorrenze sarebbero ridondanti. Il fatto che sia lì implica il divieto.

    
risposta data 25.01.2016 - 02:43

Leggi altre domande sui tag