Domande sul mio piano per il nuovo circuito 50A (con immagini)

1

Panoramica

Immagini / diagrammi alla fine. Tirerò i permessi e vorrei farlo correttamente. Disconnetterò un circuito 40A inutilizzato e lo sostituirò con un nuovo circuito da 50 A nel mio garage per un caricabatterie per veicolo elettrico NEMA 14-50 (Tesla). Le specifiche di cablaggio di Tesla dicono di utilizzare un cavo neutro per NEMA 14-50. Questo circuito sarà sottoposto a sottomissione per l'ora del giorno specifica solo per il veicolo elettrico.

Piano

  • Rimuoverò l'interruttore a doppio polo 40A, il cappuccio dei fili di quel circuito e installerò i nuovi interruttori a doppio polo 50A
  • Userò un filo THWN a 6 scatti, collegando la barra da terra a terra, la barra da neutro a neutro, una calda su ciascun lato dell'interruttore a doppio polo 50A
  • Il circuito corre verso l'esterno con LB ad ogni uscita / ingresso, passando attraverso il condotto in PVC e verso il submeter mentre si dirige verso il garage
  • Attraversa le borchie nella parete del garage, uscendo dalla scatola di plastica per una presa NEMA 14-50

Domande:

  1. Eseguo cavi singoli isolati o tutti e quattro i fili isolati dovrebbero essere rivestiti? Si riferisce alla mia prossima domanda sul cavo neutro. Di nuovo questo passerà attraverso una pista esterna quindi quindi una "posizione bagnata". Presumo che tutti e quattro siano inguainati insieme.
  2. Lo schema di cablaggio per il submeter ha solo linee tracciate per i due hots. Ho attinto a come credo che dovrebbe essere collegato. Il neutro bypassa tutto nel misuratore, passando direttamente dalla barra neutra sul pannello principale alla presa NEMA 14-50. È corretto per il neutro?
  3. I fili di messa a terra sono spelati 3/4 ", attaccati dalla barra di terra al pannello principale al capocorda (?) nel misuratore, quindi di nuovo da terra nel ricettacolo. . È corretto per il terreno?
  4. Ho intenzione di uscire dalla casa a LB che scende nel submeter, mettendo il nuovo submeter accanto al meter esistente (nella foto), quindi proseguendo attraverso il condotto verso il garage. Se faccio dei buchi attraverso le borchie all'interno per fare questo, ho bisogno di boccole?
  5. Il condotto esterno in PVC poggerà sulle fondamenta della muratura. Devo fissare il condotto alla muratura?
  6. Devo usare un tubo in PVC da 1 ", con 4 fili a 6 gauge?
  7. Cos'altro non ho menzionato renderà questo più facile / più sicuro?

    
posta MinnesotaDIY 05.08.2018 - 19:18

1 risposta

2

Rispondere alle tue domande a turno:

  1. Si prevede di utilizzare fili individuali nel condotto qui - non c'è motivo qui per meriti wrestling che il grasso, fastidioso per cavi verso il basso! Tutti i quattro fili, tuttavia, avranno tirato attraverso il condotto come gruppo - si può succhiare una stringa (legare un sacchetto di plastica sulla fine) attraverso il condotto undici è insieme che si può quindi utilizzare per tirare i fili.

  2. Qui stai bene sul neutro - il contatore per il servizio a fase split 120 / 240V non ne ha bisogno. Semplicemente le linee e dado carico neutrali insieme con wirenut adatto (o un connettore meccanico a vite-terminale splice) A questo punto.

  3. Il tuo regime di messa a terra proposto va bene anche la scelta del condotto Dato -. Vorrei suggerire l'esecuzione di un filo di terra nuda al posto di un un isolato, anche se, come Che consente di risparmiare un po 'di spazio all'interno del condotto

  4. Poiché si esegue condotto attraverso le borchie Invece di un filo, non sarà necessario alcun tipo di boccole per eseguire il condotto attraverso fori delle borchie. A proposito, suggerisco di far passare il condotto esterno sopra la finestra; In questo modo, non devi cercare di installare un condotto dietro il tuo contatore del gas.

  5. È necessario fissare il condotto a qualsiasi posizione contro cui è seduto a intervalli di 3 ', sì. Strapping ad ogni altro perno funziona se si esegue contro il raccordo con borchie 16 "O / C - per la chiodatura 24" O / C, è sufficiente collegare una cinghia a ciascun condotto perno, attraverso il raccordo. Se si sceglie di collegare il condotto alla muratura, utilizzare tasselli in muratura o elementi di fissaggio per le cinghie del condotto, su 3 'spaziature.

  6. 1 "è una dimensione idonea per la corsa è stato pianificato, ma il PVC non può essere l'attrezzatura giusta - Che tu possa preferire EMT, invece, si vorrà, anche se la transizione al LFMC per la curva composti al garage-fine della corsa usando esterno invece di corpi conduttori per questo -. o che, EMT o PVC o piegato per adattarsi con un condotto bender

  7. Se avete intenzione di fare la corsa sopra la parte superiore della finestra, poi mi piacerebbe montare il bordo inferiore metro padella così che la sua linea con il bordo superiore della finestra. Ciò significa che puoi semplicemente far uscire l'elettrocatetere dal foro sul lato sinistro del pannello strumenti.

risposta data 06.08.2018 - 03:25