Aggiunta di più al servizio principale 125A

0

Stavo leggendo il post dal link sottostante. Ho avuto una domanda riguardo a quella linea di discussione. Posso postare lì ma era vecchio. Ho una scatola di servizio principale GE, 24 posizioni, che ha un interruttore principale a doppio polo 125A.

Fare l'interruttore letture amplificatore per riassumere i miei pannelli attuali dettare totale / amperaggio possibile?

Al momento sono disponibili 40 Amp Double occupando 4 slot sul lato destro per una stufa elettrica di dimensioni appartamento. Ci sono altri 4 circuiti per le spine e un regrigerator è su uno di questi. Aggiungerò un dissipatore al circuito della cucina, ma questo ha solo le prese luminose. Il servizio principale è per un piccolo appartamento 450sf di una camera da letto, un bagno e una cucina. È in fase di ristrutturazione ma il budget è limitato.

Voglio aggiungere pause per uno scaldabagno a richiesta da 24 kW e una piccola unità split AC. scaldabagno a 240V, richiede due interruttori 60 ampère, e l'AC, MrCool, 18K BTU, richiederà di 15A a 20A, bipolare.

Il servizio principale attualmente funzionante può contenere il carico aggiuntivo. So che gli interruttori andranno bene. Sembra fattibile per me.

    
posta John Rost 12.11.2016 - 18:30

1 risposta

2

Gli interruttori si inseriscono fisicamente nel pannello, ma probabilmente inizi a inciampare quando lo scaldabagno si accende.

A 24 kW a 240 V, sta tirando 100 A * da solo. Aggiungi luci, prese, frigorifero, o in particolare la stufa (tirando forse 30 A *), e sei ben oltre il limite dell'interruttore principale da 125 A.

Se si desidera installare lo scaldabagno, è necessario aggiornare il servizio principale, il che potrebbe significare l'aggiornamento dei cavi di accesso di servizio dall'utenza, dallo strumento, dal pannello, dai fili dal misuratore al pannello o qualsiasi combinazione di quanto sopra.

L'installazione dell'unità CA dovrebbe essere fattibile, poiché è un'unità così piccola.

* lo scaldacqua non attira per niente 100 A (né la stufa 30 A). A seconda della temperatura dell'acqua in ingresso, della temperatura impostata per l'acqua calda, ecc. Potrebbe non essere necessario consumare molta energia. La stufa tira solo 30 A quando tutti i bruciatori e il forno sono accesi. Detto questo, non vuoi che le cose funzionino bene in estate ma non in inverno. O solo se stai utilizzando 2 dei masterizzatori anziché tutti 4.

    
risposta data 12.11.2016 - 20:55

Leggi altre domande sui tag