Come si può riparare un indicatore di temperatura a contatto sulla valvola di riscaldamento?

3

L'impianto idraulico per il mio impianto di riscaldamento dell'edificio ha indicatori di temperatura sui tubi di ingresso e di uscita. Uno di questi bastoni calibri - Posso farlo mostrare la temperatura corretta toccando il calibro rimuovi forte o flettendo il quadrante.

Sembra che sia tenuto in posizione da un grano-vite. È possibile sostituire questi indicatori e ci sono fornitori nel Regno Unito?

    
posta RedGrittyBrick 13.02.2012 - 15:26

1 risposta

3

È possibile sostituire quei misuratori ... Il passo più importante sarà assicurarsi che il sistema sia spento e completamente depressurizzato prima di provare a rimuovere il vecchio misuratore. @PeterLoron è corretto che la vite di ottone in cima alla lista (termine tecnico) è per il rilascio di pressione. Potete trovare le valvole di sostituzione in una varietà di negozi online come ad esempio: qui , qui , o qui. Quando rimuovi il tuo termometro dalla linea, la parte posteriore dovrebbe apparire come di seguito: Indietro del misuratore di temperatura. http://s3.pexsupply.com/images/products/zoom/tw25-cb2-250-25-2.jpg .

Queste valvole sono disponibili in una varietà di dimensioni e modelli di fili diversi e in alcuni casi, se guardi dietro non riesci a vedere la forma per ottenere una chiave inglese sul retro, alcuni sono persino saldati ( Potrebbe essere necessario un aiuto per sostituire questo tipo se non si ha familiarità con la saldatura, possono essere permalosi). Potresti decidere di sostituirlo con un misuratore di pressione / pressione pure.

    
risposta data 02.05.2012 - 01:57